Трещины в стенах

Добрый день.

Этой весной заметил трещины по некоторым КББ и растворы. Трещины начинаются от первого этажа и заканчиваются подоконниками окон 2 этажа. Ширина стены в блок. Под окнами ниша под батарею делали — там в полблока. Дом неотапливаемый.

Трещины заметил только этой весной когда подоконник штукатурил в начале апреля. Трещины в растворе были, но не придавал этому значения.

Фундамент я залил фундамент (МЗЛФ) 40 сантиметров глубиной и 80 шириной. Армирование 14 арматурой 4 прутка сверху 4 снизу. Углы были заармированы как надо.

Дом с крышей зимует первый год, в этом году зима была не холодной, первый этаж зимует 2 года, фундамент три года.

Не знаю что теперь делать?(хотел окна уже заказывать а тут такое) Насколько это опасно? Руки опускаются(

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Buildt
Комментарии: 3
  1. Илья

    Руки опускать- себя не уважать.
    Проверить вертикальность и горизонтальность плоскостей, как сделан отвод воды от фундамента, какой грунт и угв, на ЧТО (не деньги) заливался фундамент.
    Элементарно вода или слабый грунт дали просадку, мог зимой промёрзший грунт пучить.

  2. Алекс

    Эти трещины не страшны.
    Это усадка керамзита.
    Керамзит при укладке был свежим, влажным.
    Когда он высох, уменьшился в размерах. Вот и появились трещины.
    Штукатурка всё скроет, не переживайте.

  3. Мария

    Есть возможность сезонного пучения.
    ведь дом не отапливался, и отмостки нет.
    Но всё равно трещины не страшные, если фундамент цел.

Добавить комментарий